region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 11:41 am | |
| |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 11:44 am | |
| Т.е розетка провод это- провод nym (севкабель). Один кабель,мах на три подразетника.если розеток 5 или 6 то два провода. |
| | | tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 12:07 pm | |
| region190, я опять позанудствую :-). Согласно существующим нормам весь кабель используемый для стационарной проводки должен обладать категорей "нгLS" (не поддерживает горение при прокладке в пучках, с пониженным дымовыделением). NYM-нгLS, конечно, тоже выпускается, но его гораздо меньше чем "простого". К тому же, по отзывам, в севкабелевском nym опять появилась старая проблема, он иногда начинает "плакать" (вытекать внутренне наполнение). Насчет соединений, в принципе согласен, что чем их меньше, тем лучше, но это не должно становиться самоцелью. У меня в четырех комнатах и кухне суммарно больше 100 подрозетников, часть, конечно, уйдет на выключатели и прочий интернет, но остается около 80 розеток в 32 (если не ошибся) группах по 1-4 розетки (в основном 2-3). 32 кабеля по 15 метров в среднем получается почти полкилометра только 3х2.5. Плюс остается вопрос щитка - либо ставить 32 автомата только на розеточные группы, либо зажимать в один автомат несколько кабелей, что неприемлимо от слова совсем. |
| | | dimaprodvor
Сообщения : 599 Благодарности : 56 Возраст : 52
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 12:21 pm | |
| - tsostik пишет:
- либо зажимать в один автомат несколько кабелей
либо ставить колодки (кросс-модули, наборные клеммы, распред.блоки), что тоже займет место в щитке... |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 12:40 pm | |
| Если каждый заказчик,читал бы форумы. Интересовался что лучше, нам строителям,жить и разговаривать было бы проще. Я пользуюсь или nym, Или ВвгНг. И ни разу за 5 лет,вопросов не возникало. Самоцель,лично у меня,в другом. Сделать так,чтоб заказчик не поливал меня и моих рабочих грязными,необоснованными словами. А наоборот,говорил то,что на самом деле мы делаем. К электрике и сантехнике, внимания уделяется больше всего. А ваше,, занудство''-это правильность ведения и подхода к ремонту. Мы это трениями называем)) |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 12:41 pm | |
| Если каждый заказчик,читал бы форумы. Интересовался что лучше, нам строителям,жить и разговаривать было бы проще. Я пользуюсь или nym, Или ВвгНг. И ни разу за 5 лет,вопросов не возникало. Самоцель,лично у меня,в другом. Сделать так,чтоб заказчик не поливал меня и моих рабочих грязными,необоснованными словами. А наоборот,говорил то,что на самом деле мы делаем. К электрике и сантехнике, внимания уделяется больше всего. А ваше,, занудство''-это правильность ведения и подхода к ремонту. Мы это трениями называем)) |
| | | DJB
Сообщения : 120 Благодарности : 1
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 13, 2015 5:34 pm | |
| А кто-нибудь делал фотографии на разных этапах создания электрической сети в квартире? Если кто сейчас в процессе - могли бы зафотографировать процесс? |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Сб Мар 14, 2015 8:27 am | |
| у меня есть процессы,почти всех моих обьектов))) |
| | | DJB
Сообщения : 120 Благодарности : 1
| Тема: Re: Электрика Вс Мар 15, 2015 11:10 pm | |
| region190, может, создадите альбомчик где-нибудь? Соц сети или тут.
Может, еще кто поддержит такое начинание. Для чайников в ремонтных делах это было бы очень хорошим примером. Да и идеи не помешают... |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Вс Мар 15, 2015 11:27 pm | |
| У меня все процессы в контакте. |
| | | DJB
Сообщения : 120 Благодарности : 1
| Тема: Re: Электрика Вс Мар 15, 2015 11:28 pm | |
| region190, напишите, плз, адрес в ЛС |
| | | DJB
Сообщения : 120 Благодарности : 1
| Тема: Re: Электрика Чт Мар 26, 2015 7:36 pm | |
| Уважаемый tsostik, а где вы все покупаете для электрики? Если интернет-магазины - могли бы вы дать ссылки? Спасибо! |
| | | onesbest
Сообщения : 64 Благодарности : 3
| Тема: Re: Электрика Чт Мар 26, 2015 7:48 pm | |
| |
| | | tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Чт Мар 26, 2015 7:52 pm | |
| кабель покупал в [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]щит и автоматы [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (они одни из немногих торгуют оборудованием Hager, если бы делал на ABB или Legrand, покупал бы там же в abb-legrand.su) Розетки, выключатели и прочие установочные изделия [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (выбранная мной серия Simon 15 у них есть, legrand или Scheider брал бы в abb-legrand.su) Расходники - [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] он дорогой, но там есть почти все, [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (у меня с ними как-то с трудом складывается, но кое-что можно купить только у них) Всякую некритичную мелочь - как правило в леруа, потому что близко Еще [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] - но к ним ездить неудобно |
| | | Serg
Сообщения : 1056 Благодарности : 59
| Тема: Re: Электрика Чт Мар 26, 2015 10:42 pm | |
| Спасибо, за советы! Подскажите, плз, а что считать "некритичной мелочью" в электрике? |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 27, 2015 5:38 am | |
| АВВ автоматы на рынке,дешевле)))))) И не зачем ехать к макдаку))) |
| | | region190
Сообщения : 165 Благодарности : 9 Возраст : 78
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 27, 2015 5:43 am | |
| - tsostik пишет:
- кабель покупал в [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
щит и автоматы [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (они одни из немногих торгуют оборудованием Hager, если бы делал на ABB или Legrand, покупал бы там же в abb-legrand.su) Розетки, выключатели и прочие установочные изделия [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (выбранная мной серия Simon 15 у них есть, legrand или Scheider брал бы в abb-legrand.su) Расходники - [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] он дорогой, но там есть почти все, [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] (у меня с ними как-то с трудом складывается, но кое-что можно купить только у них) Всякую некритичную мелочь - как правило в леруа, потому что близко Еще [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] - но к ним ездить неудобно КабельNym на 3.5 рубля дешевле,имеется. Дорого вы покупаете. На круг,по квартире потеряли тыс 6000)) |
| | | tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пт Мар 27, 2015 8:06 am | |
| - Serg пишет:
- Подскажите, плз, а что считать "некритичной мелочью" в электрике?
Скажем так, в Леруа я покупал: Подрозетники Коробки распределительные для устройства ДСУП Латунные шинки для ДСУП Коронку для подрозетников (алмазная плохо бурит мягкие пеноблоки, но для них идеально подходит самая дешевая победитовая) Гофру, предварительно проверив ее на негорючесть. Трубы пластиковые для прохода "под балконной дверью" и "за вентшахтой". |
| | | DJB
Сообщения : 120 Благодарности : 1
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 9:05 am | |
| tsostik, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вы сами делаете через распределительные коробки или щиток-провод-розетка (группа розеток)? И еще - вы сами - для высокостоящих розеток - делаете ли вертикальные штробы или прямо поверх стены (под штукатурку) трассы закладываете в гофрах? А для верхних люстр (совсем непонятно с люстрами ) ? Мои мысли по вышеобозначенным вопросам: В ситуации, когда проектого решения нет (финансовый аспект) - я думаю, что лучше довести до распредкоробок, а там уже по мере необходимости доводить розетки (например, группа кухонных розеток или группа розеток в комнате 1 и т.д. - создать на кухне распредкоробку и когда-нибудь, когда будет уже планироваться кухня, из этой коробки подвести нужные розетки). Как вы считаете - с точки зрения финансов в настоящем и надежности в будущем - такое решение оправдано? Для люстр и верхних розеток - если брать малые гофры, то ведь и штробы мелкие делаются - наверное, тут используется штробление... tsostik, поправьте меня и расскажите, пожалуйста, о ваших решениях. Спасибо! |
| | | Denis71
Сообщения : 191 Благодарности : 17
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 9:40 am | |
| DJB, а вы потолки планируете штукатурить и красить? Или натяжные? Если натяжные - то тогда можно прямо по потолку протащить всё в гофрах. Распредкоробки нужно однозначно, ибо в них будут соединения линия/люстра/выключатель. Штробление стен лучше делать, поверх обычно не делают. |
| | | tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 3:14 pm | |
| DJB, У меня нет ни одной распредкоробки. Вся коммутация - в подрозетниках, за механизмами. В местах, где коммутации много - углубленные подрозетники, глубиной 60мм. В санузлах есть по одной КУП (коробка уравнивания потенциалов), но это все-же не распредкоробка. Насчет штроб - я делаю монтаж после штукатурки, поэтому делаю штробу в штукатурка, не затрагивая основную стену. Если делать до штукатурки - можно и просто поверх стены, штукатурка скроет. Кабель к люстрам, если нет натяжного потолка, просто по потолку до штукатурки, кабель при этои использовать плоский, толщина кабеля 3x1.5 - 5 мм, то есть его закроет любая штукатурка. И да, силовой кабель (ВВГ-нгLS) под штукатурку можно пускать и без гофры. Витую пару и антенный - нужна гофра, тогда уже все зависит от толщины штукатурки, но как правило без штробления несущей стены можно обойтись. Штробить потолок (монолит потолка, а не штукатурку - нельзя. От слова "совсем"). |
| | | dimaprodvor
Сообщения : 599 Благодарности : 56 Возраст : 52
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 4:12 pm | |
| Спрошу тут: Ни кто не наблюдал за напряжением в сети наших домов? Оно со вчерашнего вечера держится больше 240 В (242-243). Я чего-то переживаю за приборы домашние... |
| | | УютныйАдмин Admin
Сообщения : 984 Благодарности : 71 Возраст : 39
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 5:44 pm | |
| - dimaprodvor пишет:
- Спрошу тут:
Ни кто не наблюдал за напряжением в сети наших домов? Оно со вчерашнего вечера держится больше 240 В (242-243). Я чего-то переживаю за приборы домашние... если верить википедии: - Цитата :
- ГОСТ 29322-92 предписывает привести сети 220/380 В к стандартному напряжению 230/400 В.
Допускается отклонение ±10%[12] В СССР большинство розеток были рассчитаны на вилки типа C, со штырями, диаметром 4 мм, а розетки типа F встречались достаточно редко. После распада СССР розетки типа F становятся основным типом, но разъёмы советского типа ещё встречаются, в особенности в старых домах и в сельской местности. В удалённых поселениях, возможно, встречается электрификация напряжением 127 В, от которого отказались ещё в 1970-х годах. Особо мощные бытовые электроприборы (например, системы электроотопления) работают от трёхфазной сети 380 В, аналогично промышленным. Освещение подвалов и других мест, где есть сырость и угроза удара током, напряжение бывает встречается пониженное 36 вольт. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]Так же в другом источнике нашлась инфа, что допустимое отклонение 5%, предельное - 10%. Ну и третий источник, ГОСТ 13109-97 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГОНАЗНАЧЕНИЯ [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] - Цитата :
- 5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. |
| | | ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 8:05 pm | |
| - dimaprodvor пишет:
- Спрошу тут:
Ни кто не наблюдал за напряжением в сети наших домов?
У нас 230-233 |
| | | tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пн Мар 30, 2015 8:46 pm | |
| - dimaprodvor пишет:
- Ни кто не наблюдал за напряжением в сети наших домов?
Оно со вчерашнего вечера держится больше 240 В (242-243). Я чего-то переживаю за приборы домашние... Почти что реклама: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]Купил себе. Хотя объективно 240 В в нормы укладывается, но может быть тревожным симптомом... |
| | | |