| а сколько кВт на квартиру выделено, какой вводной автомат и сечение вводного кабеля? подскажите кто уже принял квартиру или просто знает... |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 3:05 pm | |
| У нас вводной автомат стоит на 50А. Сечение кабеля померяю завтра вечером, по хорошему должно быть 10 мм^2. |
|
| |
dimaprodvor
Сообщения : 599 Благодарности : 56 Возраст : 52
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 3:40 pm | |
| tsostik, СПАСИБО! а что еще установлено в подъездном щитке кроме счетчика и автомата? может там уже и УЗО установлено.... |
|
| |
M@son
Сообщения : 391 Благодарности : 28
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 3:46 pm | |
| УЗО установлено в щитке, расположенном в квартире, если я не ошибаюсь |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 4:56 pm | |
| Завтра буду принимать квартиру и посмотрю точно. До этого я видел щиток один раз, мельком. На память там так - Подъездный щиток: Автомат 50А -> счетчик->дифф или узо (на рассмотрел точно), что-то типа 63/0.1 В квартире дешевый щиток на шесть позиций в ктотором один автомат 1P+N, кажется 32A и два однополюсных, то ли 16+16, то ли 16+10. В квартирных щитках стоят самые дешевые автоматы ИЕК, лично я его буду менять не глядя. Какие в подъезде - не помню, но в любом случае мы их менять, вроде не имеем права. |
|
| |
Местный
Сообщения : 56 Благодарности : 17
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 5:12 pm | |
| - freedomfow пишет:
- У нас в щитках сколько фаз 1, 2 или 3?????????????????
У нас однофазные - сказал сегодня прораб Руслан. |
|
| |
freedomfow
Сообщения : 227 Благодарности : 25
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 11:25 pm | |
| - tsostik пишет:
- У нас вводной автомат стоит на 50А. Сечение кабеля померяю завтра вечером, по хорошему должно быть 10 мм^2.
вродебы вводной на 61А и стоит узо на 50А |
|
| |
freedomfow
Сообщения : 227 Благодарности : 25
| Тема: Re: Электрика Ср Ноя 12, 2014 11:26 pm | |
| в квартире в щитке стоит диф 40А на плиту, два дифа 16А вроде и два автомата 16А |
|
| |
Changbeer
Сообщения : 134 Благодарности : 19 Возраст : 41
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 9:22 am | |
| [img] [/img] Щиток в двушке |
|
| |
freedomfow
Сообщения : 227 Благодарности : 25
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 9:44 am | |
| у меня другой на 2 полосы для автоматов, как получится фотку сделаю |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 9:18 pm | |
| Как обещал, отчет. Подъездный щиток - Автомат C63 1p+n, затем двухтарифный счетчик, затем УЗО 50/0.1 Не спрашивайте, почему номинал счетчика меньше номинала УЗО - так делать нельзя и умом этого не понять. Кабель до квартиры 10мм^2, медь. В квартире стоит IEKовский навесной щиток 2х6 модулей, в котором есть три диффавтомата - один C40/0.03 и два C16/0.03, а также один автомат C16. Большой дифф производства IEK, все остальное - что-то русское, название мне ничего не говорит. Причем в момент осмотра маленкие дифы просто не функционировали от слова совсем. Впрочем, ввиду того, что квартирный щиток я собирался менять сразу, на это я закрыл глаза. |
|
| |
som
Сообщения : 186 Благодарности : 16
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 10:01 pm | |
| - tsostik пишет:
- Кабель до квартиры 10мм^2, медь.
Наверное, все-таки, 3х10мм |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 10:48 pm | |
| десять квадратных миллиметров. Три отдельных независимых 1x10. Вроде как даже с нормальным соблюдением цветовой маркировки - белый-синий-желто-зеленый. |
|
| |
dimaprodvor
Сообщения : 599 Благодарности : 56 Возраст : 52
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 10:59 pm | |
| tsostik, Спасибо!
УЗО 50 А - как думаете не заставят менять при заключении договора с Мосэнергосбытом. Я всегда считал, что УЗО должно быть больше на ступень чем автомат. |
|
| |
pojo
Сообщения : 416 Благодарности : 51 Возраст : 47
| Тема: Re: Электрика Чт Ноя 13, 2014 11:12 pm | |
| - tsostik пишет:
- Причем в момент осмотра маленкие дифы просто не функционировали от слова совсем
Была такая же ерунда, и было расстроился, но на следующий раз, прощупав пробником, стало ясно, что нужно просто основательно затянуть клеммы всех проводов на всех этих приборах - после этого все зафурычило |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пт Ноя 14, 2014 1:33 pm | |
| - dimaprodvor пишет:
- УЗО 50 А - как думаете не заставят менять при заключении договора с Мосэнергосбытом. Я всегда считал, что УЗО должно быть больше на ступень чем автомат.
Могут и заставить. Естественно, УЗО должно быть больше, но уж совершенно точно не меньше. Более того, могут и автомат заставить поменять на 50А. У меня есть подозрение, что кто-то на какоом-то этапе просто перепутал номиналы УЗО и автомата. Надо будет уточнить медель счетчика и погуглить его ТТХ на предмет максимально разрешенного тока. |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пт Ноя 14, 2014 1:42 pm | |
| - pojo пишет:
- Была такая же ерунда, и было расстроился, но на следующий раз, прощупав пробником, стало ясно, что нужно просто основательно затянуть клеммы всех проводов на всех этих приборах - после этого все зафурычило
Может и так, но в любом случае, я бы всю начинку поменял. Даже если оставить схему "как есть" (а четыре линии на квартиру в наше время это ИМХО дикость), хотя бы поменять все автоматы на аналогичные по характеристикам, но от нормальных производителей. |
|
| |
ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Пт Ноя 14, 2014 7:26 pm | |
| - tsostik пишет:
- Как обещал, отчет.
Подъездный щиток - Автомат C63 1p+n, А это точно Автомат? С выключателем нагрузки не попутали? |
|
| |
tsostik
Сообщения : 271 Благодарности : 50 Возраст : 45
| Тема: Re: Электрика Пт Ноя 14, 2014 8:13 pm | |
| не, не попутал. я еще удивился... Впрочем, как только доберусь еще раз - уточню на всякий случай. |
|
| |
ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Пт Ноя 14, 2014 9:51 pm | |
| Я в понедельник пойду принимать квартиру-гляну тоже) |
|
| |
ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Сб Ноя 15, 2014 12:25 pm | |
| Не забывайте в ванных делать дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) |
|
| |
ens12
Сообщения : 314 Благодарности : 53
| Тема: Re: Электрика Сб Ноя 15, 2014 7:12 pm | |
| В тему электрики по полу или потолку. Допустим пререпад в квартире по полу всего 2 см и можно его выровнять наливным полом. Получается стяжка не особо не нужна, на этом экономим (ведь проводку нужно утопить в стяжке плюс еще сверху проводки минимум 4см стяжки). Во всей квартире планирую натяжные и подвесные потолки, которые подразумевают отступ от потолка, который как раз прикроет электрику. Получаем вроде как экономию по финансам, выигрываем в высоте потолков, но придется побольше поштробить до розеток от потолка. Всё ли я учел или есть еще какие-либо подводные камни в подобной схеме? |
|
| |
ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Сб Ноя 15, 2014 7:28 pm | |
| все нормально, только чтоб распред коробки не оказались под потолком(т.е. к ним должен быть доступ), и электропроводка должна быть сменяемой. А если эл.проводку проводить по полу, естественно в гофре, а не голый провод, то вроде поверх гофры, стяжки должно быть не менее 20мм по СНиПу(надо смотреть). Ну и если планируется линолеум на полу, то в гофре провода вообще нельзя в стяжку монолитить. И я надеюсь, что в квартирах электропроводку все соседи будут делать с умом... с соблюдением норм и правил. Не будут прокладывать провода типа ПВС, делать скрутки в распред коробках или использовать зажимы для проводов типа СИЗ, шлейфовать заземляющий проводник на розетках, не учитывать селективность при выборе автоматических выключателей и т. п. |
|
| |
dimaprodvor
Сообщения : 599 Благодарности : 56 Возраст : 52
| Тема: Re: Электрика Сб Ноя 15, 2014 10:57 pm | |
| не совсем в тему электрики, но - ens12 пишет:
- по полу всего 2 см и можно его выровнять наливным полом
я, как сосед снизу, буду не только слышать как выходите, но слышать как вы ШЕПОТОМ разговариваете, как впрочем и вы меня. Я может и не Ваш сосед конечно, но настоящим соседям не завидую. Дорогие соседи, ну пожалуйста, не забывайте делать хоть какую-то шумоизоляцию по полу! К теме. ArtM, а если по потолку, допустим ВВГнг(А)-LS, можно без гофры обойтись? |
|
| |
ArtM
Сообщения : 257 Благодарности : 54
| Тема: Re: Электрика Сб Ноя 15, 2014 11:25 pm | |
| - dimaprodvor пишет:
ArtM, а если по потолку, допустим ВВГнг(А)-LS, можно без гофры обойтись? А какой имеете ввиду потолок, просто потолок, или какой то подвесной, натяжной? За подвесным потолком, можно хоть в гофре, хоть без нее, если потолок из негорючих материалов. Если натяжной потолок, то надо смотреть сертификат, какая группа токсичности материала из которого он сделан, к какой группе горючести он относится и т. д. Главное потом в случае замены провода(кабеля)не пришлось разбирать весь потолок. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой. А просто по потолку я думаю можно и без гофры, даже если вдруг придется когда-нибудь менять провод, то будут небольшие затраты на ремонт потолка, чем, например, если в пол замонолитить без гофры))) и штробить потом бетон))) |
|
| |
|